樓主  發表于: 2024-06-14 23:26
描述:激活wincc后PG/PC設置均消失
圖片:
描述:PCS7軟件處也找不到PG/PC接口
圖片:
     安裝有PCS7 的ES1工程師站電腦,一切運行正常,在安裝PC Access smart軟件后(200smart OPC通訊用),Wincc與S7-400(冗余型CPU)通訊就莫名斷開了,經過初步排查發現只要激活Wincc后,設置的PG/PC接口就全部消失了,懷疑可能是安裝過程中,軟件與PCS7沖突導致。
      已咨詢西門子客服但未找到更好的解決辦法,客服提出的將系統重裝實施起來十分麻煩。希望能找到更好的解決方案,望論壇網友集思廣益,小弟必有大謝!
工控花生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 107 點
下載積分: 517 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2022-10-18
最后登錄: 2024-11-19
查看工控花生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-17 14:57
問題解決了,不過這個方案不太推薦嘗試,重新安裝系統是最簡單的方式。
1.在電腦上安裝博圖V16,博圖安裝后會修復PC/PG接口消失問題。(注意!致電西門子工程師他們會告訴你,博圖與PCS7會有不兼容的可能,一定要慎重。
2.問題1解決后,可能會出現PCS7通訊不上cpu/wincc打開后白板異常,此時,重新打開一下pcs7安裝文件,選擇修復安裝。
3.經過步驟2后,wincc應該能正常通訊上了。此時還剩PCS7問題,更改一下pG/PC口,選擇網卡連接。PCS7也可重新連接了。
問題造成的原因是軟件兼容引起的沖突,非常不建議在DCS系統中安裝PC Access smart。!我的解決方式純粹是死馬當活馬醫試出來的,僅供參考!本人不建議這種方式修復該軟件沖突問題,如一樓所說,遇到軟件沖突問題,重裝系統是最快的解決辦法。