qq593859538
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 166 點
下載積分: 856 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-12-14
最后登錄: 2024-11-21
查看qq593859538的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-14 16:18
各位大神好!
         現場有一臺SMART200的PLC多個點燒壞了,更換了一臺新的PLC,程序是從老PLC讀出來的,通電后發現觸摸屏上的參數都清零了。
         請教下讀取老PLC程序的時候,是否可以把PLC內部變量的值一起讀取出來,然后再寫進新的PLC?