天黑12345678
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 86 點
下載積分: 16 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2024-01-29
最后登錄: 2025-01-23
查看天黑12345678的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-13 09:34
你們選斷路器的脫扣類型一般選C還是D啊 我一般是電機用D,其他用C 還是看用設備的沖擊啟動電流
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 304 點
下載積分: 2116 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2025-01-22
查看八非特的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-14 10:39
C曲線短路脫扣一般在選定值的5-10倍之間

D曲線短路脫扣一般在選定值的10-20倍之間

可以看看啟動時瞬時電流來確定型號