在現場接完接近開關后測量開關電源的DC24V對地電壓是8V, DC0V對地電壓是-16V。
PLC的DI點也能接收到現場接近開關的信號。
但不明白DC24V對地電壓為什么會變成8V了,DC0V對地電壓變成-16V了,幫忙看下會是什么問題
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 10125 點
下載積分: 4492 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-01-26
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-11 13:16
1.開關電源接地端是否接地了?
2.查看其他接地點