什么燈q0.5不亮
gyy771018
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 58 點
下載積分: 6772 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-03-21
最后登錄: 2024-12-24
查看gyy771018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-11 08:17
1、Q0.5直接通了一個掃描周期(PLC的工作原理);
2、若讓Q0.5常亮,常用方法可以加自鎖觸點、還可以將OUT Q0.5(線圈輸出)改為SET Q0.5(置位輸出)。

方法很多,核心就是兩點:
    要不讓其一直有得電路徑;
    要不就讓其結果保持為“1”不變。
只要實現這兩點中的任意一點,都可以讓Q0.5一直亮著。
gyy771018
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 58 點
下載積分: 6772 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-03-21
最后登錄: 2024-12-24
查看gyy771018的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-29 18:44
個人理解,不清楚是否正確,脈沖觸點只執行一個掃描周期,而置復位指令動作有效時間可能超過一個掃描周期,比如:脈沖觸點執行為1ns,而置位指令動作需要2ns,即置位還沒有真正執行,ON信號就消失了