不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 405 點
下載積分: 2066 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-11-07
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-03 09:01
圖片:
圖片:
一臺十年左右的三菱a740變頻器,110kw,有直流電抗器,經常會第一次上電,啟動運行一半或者啟動后就報欠壓保護,按復位鍵也無效,需要斷電重啟幾次才能好,問三菱客服說超年限不提供技術支持維修,求大佬指點一下
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 405 點
下載積分: 2066 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-11-07
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-03 15:51
引用
引用第1樓ymmfa于2024-06-03 14:24發表的  :
先檢查電源,看是不是欠壓厲害。

然后檢查短接片松動沒,拆下來擦干凈再裝上去。

如果一直沒修改過參數的話,那應該是硬件有故障了。比如電容老化了。
.......


感謝站長指點,輸入電源檢查過沒問題,參數也沒動過,電抗器這個還沒檢查過,