樓主  發表于: 2024-05-30 10:40
之前是使用匯川的觸摸屏,現在改用昆侖通態觸摸屏,有點不熟悉,觸摸屏和PLC一直通信不上。在確保硬件接線沒有問題的情況下,我應該從哪些方面查找原因,求大佬賜教





  


2024.6.1
經過這幾天的學習與摸索,終于解決了通信問題,感謝各位大佬,總結如下:
1.硬件通訊接線問題
通訊線應該是公司找廠家定制的線,沒想到一種線的型號有兩種顏色,一種白一種黑,剛開始用的白色,后來又改成黑色才能用。因為我是新來的,這個問題都不知到找誰查
2.端口配置問題
剛開始用的匯川的串口,無論改成COM1還是COM9都不行。


后來請教一下老員工,發現他們都是用的三菱的編程口,聽說匯川仿的三菱的。最后改的結果如下




最后終于成功了,大家可以作一下參考。
至于為什么用匯川的串口不行,還需要繼續學習
[ 此帖被工控蛋殼派在2024-06-01 11:14重新編輯 ]
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1292 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-11-05
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-30 10:57


前提條件是你這這些父設備子設備得先好
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521