有個項目用到FX2N-8AD模塊,模擬量采集用的松下氣壓表1~5V對應-100KPa~100KPa,要調整偏移和增益,但手冊上沒寫偏移和增益對應模擬輸入是多少。
以前用過FX2N-4AD手冊上有講“偏移:當數字輸出為0時的模擬輸入值,增益:當數字輸出為+1000時的模擬輸入值”這個8AD模塊手冊沒寫