夢飛揚52
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 57 點
下載積分: 304 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2021-04-14
最后登錄: 2024-12-19
查看夢飛揚52的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-28 00:48
有個項目用到FX2N-8AD模塊,模擬量采集用的松下氣壓表1~5V對應-100KPa~100KPa,要調整偏移和增益,但手冊上沒寫偏移和增益對應模擬輸入是多少。
以前用過FX2N-4AD手冊上有講“偏移:當數字輸出為0時的模擬輸入值,增益:當數字輸出為+1000時的模擬輸入值”這個8AD模塊手冊沒寫
有沒有用過這款模塊的大神給講一下

qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 332 點
下載積分: 4111 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-06-06
最后登錄: 2024-12-19
查看qq240559043的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-28 08:16