dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 9498 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-01-29
查看dingzyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-19 08:32
圖片:
現場有一臺fx5u的plc.時不時就出現莫名其妙的停機。其他同事沒在意,以為是網線的問題,導致通訊不上。后來換幾次網線,還是出現問題。有一天出現了停機。就拿電腦過去監控一下。經過診斷,提示意思說不支持mc mcr功能,看功能塊也沒有調用sfc功能,后來打電話問下三菱技術,最終確認是固件版本低的問題。找采購聯系代理,代理發過來一個固件升級包。
升級包解壓出來,放sd卡跟目錄。先把plc程序讀出來,然后把plc切換到停止狀態。關閉電源。插入sd卡。重啟電源,F(xiàn)在plc就可以固件升級了。根據說明書一步步操作就可以了。升級完成后。需要重啟電源。根據說明書,查看指示燈狀態確認。用電腦連接plc,切換到診斷狀態。看看固件版本有沒有升級成功,如果沒有升級成功,再關閉電源再升級一次。最后升級成功。最后附上錯誤提示的截圖。
plc
wangshenyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 418 個
工控威望: 368 點
下載積分: 373 分
在線時間: 959(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-01-19
查看wangshenyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-28 16:26
引用
引用第3樓biaogege520于2024-05-22 00:47發表的  :
1.21版以后才可使用SFC功能,拿一張16G以內的SD卡格式化后吧固件復制進去,重啟后等待30分鐘左右



重啟后等待30分鐘左右?