樓主  發表于: 2024-05-18 14:00
目前選用了三菱的LD75P4的定位模塊,伺服則是匯川的SV630P

在程序中有條指令是[DMOV  D???(?是觸摸屏可設的速度數據) U0B/G74(G74是模塊中的原點復歸速度)]

小弟想問一下各位大哥,P4模塊是如何把D???的數據傳輸給伺服中的

是通過脈沖的形式嘛?如果是脈沖的話我改變D中的數據,伺服運動的速度沒有任何變化,D是25000和50000兩個不同的數據,伺服速度卻是一致的

有沒有大哥知道是什么原因