jackie
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 72 點
下載積分: 790 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2021-06-28
最后登錄: 2024-11-09
查看jackie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-15 17:00
目前有個從軸伺服電機需要一比一的跟著另一個做主軸的伺服電機轉動。
但這伺服電機是MODBUS RTU控制的,不知道怎樣做主軸。 請問各位有做過的嗎?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 752 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 363 分
在線時間: 590(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-11-14
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-16 08:37
主軸從modbus接收P2P運動命令,然后從軸和主軸之間通過脈沖連接就行了,沒問題的
樓主留言:
大神請細說下應該如何操作?  我這主軸的驅動器是定制的,通過modbus發速度,然后通過IO給使能和啟動命令就會運動的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(阿萱子v)
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 752 個
    工控威望: 1130 點
    下載積分: 363 分
    在線時間: 590(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2024-11-14
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-05-16 10:57
    引用
    引用第7樓gxtmdb82164于2024-05-16 08:37發表的  :
    主軸從modbus接收P2P運動命令,然后從軸和主軸之間通過脈沖連接就行了,沒問題的



    呃,不是標準伺服的話。。。
    但是你這個等于是IO控制了呀,IO控制了就靠IO去同步唄,倆都用modbus寫好速度啥的,這個通信是異步的,要等待通信完成。一旦參數下發完成了,兩個伺服同步啟動不就行了。

    標準伺服的做法是把主軸的編碼器輸出(一般都可以重新設置分辨率啥的)給從軸的脈沖輸入,你這個1:1的,怎么輸出就怎么輸入就完事了,如果有高級應用凸輪之類的,看伺服的具體功能,比如說從軸會比較方便就寫在從軸里,這種情況下,從軸基本上就和主軸是鎖在一起的,主軸怎么動從軸就怎么動,主軸報警或者扭矩限制了,從軸也不會動,同理主軸震蕩了,從軸也跟著蕩而且有可能蕩得更厲害

    單純的兩個伺服同步1:1,可以看看伺服是否支持龍門模式,交叉兩個伺服的編碼器實現精確同步

    以上所有內容都可以在下面這個網站找到,雖然是針對臺達的伺服,但是看多了,就會發現所有品牌都差不多,最多功能名字不一樣,本質都差不多

    https://smartservo.org/cn/2587-2/