常規的繼電器使用壽命大概可以動作多少次?有資料說20-25萬次,網上買了一款做定時觸發控制的繼電器,測試了下,動作了200萬次了,目前還能正常使用。
有人做過類似測試嗎?歡迎大家一起溝通討論。
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 925 個
工控威望: 822 點
下載積分: 49235 分
在線時間: 1289(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-02-03
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-15 16:47
標稱壽命是在額定的觸點電流情況下測出來的,如果實際工作電流遠小于額定值,那么實際壽命肯定會大于標稱壽命的