dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-12-31
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-14 18:33
有個三菱FR-A800變頻器配置需求,
3個模擬量輸入
1、遠程電位器控制頻率
2、本地4-20mA控制頻率
3、PTC熱敏電阻
難住我了
求助各位,有什么好的方案
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2025-01-11
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-15 15:07
引用
引用第2樓dlmcdy于2024-05-15 09:37發表的  :
沒有錯啊,就是那個PTC模擬量,把我難住
還有諧波畸變小于5%,怎樣實現啊


PTC接變頻器上2、10端子,手冊上有詳細說明
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2025-01-11
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-16 15:02
引用
引用第4樓dlmcdy于2024-05-15 19:00發表的  :
遠程電位器接線控制頻率怎么解決?


為什么你遠程用電壓,本地用電流?電流遠距離抗干擾要優于電壓
我能想到的幾個方法如下
1、加ptc繼電器,轉為開關量輸入變頻器
2、a800有三個選件口,應該有模擬量的選件
3、本地用變頻器面板給定,遠程用電流
4、本地遠程二合一輸入,用中繼切換(理論上可以,我也沒實際應用過,穩定性待測)
以上方法僅供參考
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dlmcdy) 感謝分享!