土鱉電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 689 點
下載積分: 781 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-30
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-10 11:24
挺奇怪的事情,三菱FX3U,輸出點壞了,上傳程序后改了點再下載進PLC,開機后PLC狀態RUN,但設備不動了,各位有沒遇到過這種事情?我有個同事他以前也遇到過西門子200的,重新下載程序設備不動了,類似以上這種情況是不是丟失了數據存儲器里面的數據?
更新:這兩天太忙沒來得及看帖子,問題找到了,同事下載程序時只下載了程序,沒有下載PLC數據設置,上傳下載都是他一人操作我當時也搞不清楚情況
[ 此帖被土鱉電工在2024-05-11 08:43重新編輯 ]
53577960
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 152 點
下載積分: 677 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-05-15
查看53577960的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-10 11:30
1.程序里存儲的數據是否丟失,一般通過觸摸屏里的參數確認
2.斷電保持的M點看看是否下載后復位
3.是否是那種邏輯很亂的程序,依靠上升沿脈沖觸發動作等,這種就較為麻煩
Q354817521  v:w53577960