樓主  發表于: 2024-04-15 12:06
公司買了個設備,升降平臺75KG,3相200V電機變頻器控制,有兩個剎車,前后有光柵,之前我改過只要升降的過程中,碰到光柵,就剎車,最近升降平臺掉下來了,
原因是廠家的接觸器壞了,有一項電壓不夠,給了信號,剎車松開了,平臺掉下來了大家有什么辦法杜絕這種情況嗎
現在讓我改成必須按著開關才會升降了,大家有什么好的辦法嗎
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28635 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-25
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-18 12:45
相序保護繼電器,電流檢測繼電器,本論壇不是經常做廣告的LC22
自動化單機,生產線,項目編程調試!