樓主  發表于: 2024-04-12 15:36
有一個小機臺,用的是臺達PLC+匯川驅動,有兩個軸。單獨定位沒問題,可是一旦同時定位,軸走的位置就不準了。
以前沒有用過臺達,也沒有遇到類似的問題。
咨詢后有人猜測會不會是脈沖輸出干擾,建議加磁環,當時條件不夠,為了不耽誤時間,每次只控制一個軸,最后不了了之了。
剛剛又想起這個問題,所以想問一下有沒有大佬知道問題原因的。
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 636 個
工控威望: 2307 點
下載積分: 2411 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-30
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-13 13:11
查看驅動器接收的脈沖數與PLC發送的脈沖數量,對比一下就知道問題出在哪里
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 636 個
工控威望: 2307 點
下載積分: 2411 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-30
查看皮五的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-05 09:29
遇到過臺達+驅動器定位不準,查看驅動器接收到的脈沖數,發現有丟失,最后在驅動器上調整濾波解決
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)