neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 224 點
下載積分: 477 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-12-25
查看neafar22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-11 19:44
圖片:
請問你們公司會要求在每一路電線載流量變小的地方加斷路器或熔斷器做線路短路保護嗎?有沒有每路伺服驅動器或普通負載都有獨立的短路保護?輸入模塊公共端是不是加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?輸出模塊公共端是不是也加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 172 點
下載積分: 3065 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-12-24
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-11 20:41
我們220用漏保和熔斷器,24V用的集線盒自帶1A自恢復保險
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 172 點
下載積分: 3065 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-12-24
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-15 21:07
引用
引用第5樓neafar22于2024-04-11 21:09發表的  :
接線盒子型號可以分享一下嗎

奧迪科的ADK-IO系列
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 172 點
下載積分: 3065 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-12-24
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-15 21:07
引用
引用第7樓rafael于2024-04-12 08:47發表的  :


24V是在輸出端加的保護嗎?具體是什么型號

ADK-IO-8