請問你們公司會要求在每一路電線載流量變小的地方加斷路器或熔斷器做線路短路保護嗎?有沒有每路伺服驅動器或普通負載都有獨立的短路保護?輸入模塊公共端是不是加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?輸出模塊公共端是不是也加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 2175 點
下載積分: 13170 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-12-21
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-12 09:01
直流24V電源嗎?容量不大就不能選個帶短路保護的嗎
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 2175 點
下載積分: 13170 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-12-21
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-17 11:29
引用
引用第12樓neafar22于2024-04-12 12:59發表的  :
我們用的都是明緯的,功率基本450W起,以前甚至用過1000W的

24V450W,20多A的電流,出問題肯定是線路先扛不住,先冒煙后。。。
要么按實際容量分成多個,要么配直流專用空開
電流大的需要做保護到位,不然容易出問題