樓主  發表于: 2024-04-11 19:44
圖片:
請問你們公司會要求在每一路電線載流量變小的地方加斷路器或熔斷器做線路短路保護嗎?有沒有每路伺服驅動器或普通負載都有獨立的短路保護?輸入模塊公共端是不是加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?輸出模塊公共端是不是也加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 690 點
下載積分: 2317 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-01-23
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-12 09:00
分兩種情況考慮,輸出端短路和過載。短路,開關電源選用輸出端帶有短路保護的,其次輸出端安裝空開作為一級保護。過載,根據負載電流使用熔斷器。另外,需要考慮空開、熔斷器的敏感度,如電流波動較大,應考慮提高反應閾值。