30KW的水泵電機,用3*25+2*16規格的銅芯動力電纜,那是RVV的軟線好一些,還是KVV的硬線好一些
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-10-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-11 12:00
30KW,60A,距離不遠的話16平方的銅線就足夠了,KVV是控制電纜,動力電纜是VV或者YJV。RVV那種線建議不用,電壓偏低。