dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 262 點
下載積分: 941 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-02-17
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-03 15:31
PLC正常是由市電來供電,但為確保市電斷電時PLC能不停機工作,需要用蓄電池來給PLC做備用電源,市電斷電蓄電池可以無縫接力為PLC供電,市電來電后又可以給蓄電池充電。試了用中間繼電器做切換,但PLC還是會重啟一下,不能實現無縫接力,這個應該怎么做,很是頭疼。有沒有做過這方面的老師傅指導一下。PS:因有防爆要求,UPS沒法放進防爆箱,所以需要用蓄電池來設計,不考慮UPS。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4497 個
工控威望: 7884 點
下載積分: 16457 分
在線時間: 3113(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-02-26
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-03 15:47
你去查一下備用電源的原理吧……有開關自動切換的,不是你繼電器的
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953