wangfuchi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 157 點
下載積分: 1185 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2023-11-10
最后登錄: 2025-01-21
查看wangfuchi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-01 11:50
圖片:
圖片:
圖片是模擬量輸入,轉換成實際壓力值。
如何優化,不穩定,老是0和1的變動,讀取容易報錯
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8113 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-01-16
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-02 14:44
你可以設置在某些時候顯示為0
或是多少一下(如2)以下皆顯示0
若是仿FX機種看有沒有MEAN指令
每次掃描將AD值存入暫存器進行平均
這樣會比較穩定些