各位大師,那位用過FX5S PLC加FX5 485BD板走M(jìn)OUBUS通訊,想問下我硬件只用485BD板不用485ADP  ,在程序上是否能用ADPRW指令,還是像3U一樣只能用RS指令
今天的努換來明天的收獲
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4442 個
工控威望: 7825 點
下載積分: 16048 分
在線時間: 3046(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-01-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-29 13:55
可以的,直接使用ADPRW指令