楊宗保
阿謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 264 點
下載積分: 52061 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-11-08
查看楊宗保的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-28 20:55
1.(參數設置有問題。觸摸屏和PLC的參數都要設置對)。查過了  COM 口
2.(232連接的FX3U的。今天還在玩)  我是用Q系列
3.(如果PLC參數設置好了。那就把觸摸屏程序另存一個在線版的觸摸屏程序,然后,再設置設置在線的參數)   這個不太懂。
網口的很好搞。
(你需要注意。你用在線連接PLC。要把觸摸屏的連接線拔了)     觸摸頻根本沒送電 只是在PC再現模擬。
阿謙
楊宗保
阿謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 264 點
下載積分: 52061 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-11-08
查看楊宗保的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-01 10:04
PLC  QH06CPU  RS232   HMI 與PC COM口一致但我是接COM3   PC與HMI 傳輸線USB  通訊是RS485 4線   條電源線以上  謝謝你  感恩
阿謙
楊宗保
阿謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 264 點
下載積分: 52061 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-11-08
查看楊宗保的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-01 10:06
GND  是接地嗎?
阿謙
楊宗保
阿謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 264 點
下載積分: 52061 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-11-08
查看楊宗保的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-04 17:18
解決了   是參數設置錯誤    謝謝大家
阿謙