引用引用樓主key9lx于2024-03-25 23:46發表的 大哥們,這個條命令怎么執行, :圖上的命令是島電SR93改通信模式的,用串口調試助手搞了一晚上不行,
引用引用第4樓李奕龍于2024-03-26 10:18發表的 :演示的地址是1,實際設備的地址是不是1?
引用引用第3樓菜鳥入行于2024-03-26 10:12發表的 :你這個工具我沒用過。右邊 MODBUS-TCP 功能號 4 讀輸入寄存器這里有影響沒?他這個應該是要無協議情況下發送這些代碼。HEX試了不行可以再試下ASCII
引用引用第7樓李奕龍于2024-03-28 09:15發表的 :我看你用的時Socket通信,一般Socket通信是不需要校驗的,串口通信才需要,可以試一下"02 30 31 31 57 30 31 38 43 30 2c 30 30 30 31 03",不要校驗試試看,STX和ETX一般常用作Socket通信的開始和結束 [attachment=297286] [attachment=297287]還有可以發一下完整的說明書看一下,可能有些通信的細節沒有注意到的
引用引用第9樓李奕龍于2024-03-28 14:05發表的 :看了一下手冊,發現你用錯了軟件,這個網絡調試助手是專門調試Socket的,島電SR90只支持串口通訊,有3種協議可以使用:島電自有協議(Shimaden)、Modbus-RTU、Modbus-ASCII,建議使用Modbus-RTU或Modbus-ASCII,基本上的PLC都支持 [attachment=297305] 需要測試Shimaden的話可以選擇串口軟件XCOM來測試,可以準備一個USB轉RS485線,將設備連接到電腦,然后發送數據到設備 [attachment=297306] [attachment=297307] .......
引用引用第10樓李奕龍于2024-03-28 14:10發表的 :這是XCOM和Modbus POLL軟件,Modbus POLL的破解碼網上隨便搜一個填進去就可以了 [upload=1] [upload=2]
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706