樓主  發表于: 2024-03-25 23:46
圖片:
圖上的命令是島電SR93改通信模式的,用串口調試助手搞了一晚上不行,
曾批給雨支風券,累上留云借月章。
李奕龍
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 63 點
下載積分: 2605 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2023-12-28
最后登錄: 2024-11-12
查看李奕龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-26 10:18
演示的地址是1,實際設備的地址是不是1?
李奕龍
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 63 點
下載積分: 2605 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2023-12-28
最后登錄: 2024-11-12
查看李奕龍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-03-28 09:15
我看你用的時Socket通信,一般Socket通信是不需要校驗的,串口通信才需要,可以試一下"02 30 31 31 57 30 31 38 43 30 2c 30 30 30 31 03",不要校驗試試看,STX和ETX一般常用作Socket通信的開始和結束
  

還有可以發一下完整的說明書看一下,可能有些通信的細節沒有注意到的
李奕龍
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 63 點
下載積分: 2605 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2023-12-28
最后登錄: 2024-11-12
查看李奕龍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-03-28 14:05
看了一下手冊,發現你用錯了軟件,這個網絡調試助手是專門調試Socket的,島電SR90只支持串口通訊,有3種協議可以使用:島電自有協議(Shimaden)、Modbus-RTU、Modbus-ASCII,建議使用Modbus-RTU或Modbus-ASCII,基本上的PLC都支持


需要測試Shimaden的話可以選擇串口軟件XCOM來測試,可以準備一個USB轉RS485線,將設備連接到電腦,然后發送數據到設備




需要測試Modbus-ASCII或者Mobus_RTU的話可以選擇Modus Poll來測試,可以準備一個USB轉RS485線,將設備連接到電腦,然后發送數據到設備






注意,測試前要確認軟件的串口設置跟設備的串口設置是否一致,例如站號、波特率、奇偶校驗等等要一致

  
李奕龍
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 63 點
下載積分: 2605 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2023-12-28
最后登錄: 2024-11-12
查看李奕龍的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-03-28 14:10
這是XCOM和Modbus POLL軟件,Modbus POLL的破解碼網上隨便搜一個填進去就可以了
[upload=1]