請教電機的接地線怎么選擇,30kw的電機需要幾個平方的黃綠線才可以?
520arrow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1291 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-09-23
最后登錄: 2024-11-07
查看520arrow的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-13 15:03
電纜截面(mm2)                          接地線截面(mm2)
16 及以下                                         接地線截面可與芯線截面相同

注:出自GB 50168-2018電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗收標準Page 31
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!