    FX5U 本體的485通訊接口頻繁出現燒壞的情況

applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 1339 點
下載積分: 4218 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2025-01-23
查看applisggq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-12 14:54
不知道這個是不是產品缺陷?
不知道誰有什么補救措施,燒了1個又1個,這個問題就大啦。
applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 1339 點
下載積分: 4218 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2025-01-23
查看applisggq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-03-12 15:40
前后都燒了2個了,還不到半年。
引用
引用第2樓夢雨天涯于2024-03-12 15:09發表的  :
不會吧,第一次通道485燒壞的情況
applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 1339 點
下載積分: 4218 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2025-01-23
查看applisggq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-03-13 17:31
6位led數碼管,只需要顯示一個數據。本來是一個溫度數據,接一個探頭都不要用到控制,但是接探頭,顯示的數據太靈敏,幅度比較大,程序里面處理一下數據好看一些。
6位LED很便宜的29.2元。
引用
引用第6樓eledesigner于2024-03-12 22:26發表的  :
你這個帶通訊的led數碼管多少錢,160元的觸摸屏不香嗎
applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 1339 點
下載積分: 4218 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2025-01-23
查看applisggq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-03-13 17:35
現在我就是怕后面還燒。但是這個真的就只帶了這么一個數碼管。數碼管是24V供電。加一個BD成本就高了。今天用示波器抓了一下這個A/B的電壓,振幅才5.6mV。。。。
可能我辦公室的環境跟現場的環境沒法比。所以想要找個簡易有優惠的方案。
引用
引用第5樓ymmfa于2024-03-12 21:45發表的  :
雖然我不是你家的供應商,但可以幫你分析下。

事實1:2臺80MT,不同序列號的都是內置485壞了

事實2:根據別人的經驗,5U的內置485壞的其實很少。
.......