臺達ES2PLC與兩個儀表RS485通訊。儀表ZH-T08R-14N1設置:通訊地址1, 格式9600,1,無,8  RTU
儀表ZH-44063A-14N1設置:通訊地址2,格式9600,1,無,8  RTU
用ModScan32軟件通訊測試,通訊正常
但在PLC程序中讀不到數據。求助高手指點是怎么回事?
附件: ES2與兩臺儀表通訊問題.rar (1830 K) 下載次數:29
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 4700 點
下載積分: 926 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-11-05
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-11 17:14
支持RTU格式的話,用MODRD MODWR這兩個指令容易的多....