樓主  發表于: 2024-03-09 15:56
一臺PLC,4臺變頻器,方案是用一臺變頻器的模擬量輸出接另外3臺的模擬量輸入來實現同步,有幾個問題不是很明白;
1。這種接法是不是只是實現了頻率同步,如給定主變頻10HZ,從變頻器也都會同步為10HZ,那這樣的話如果我直接用PLC和4臺變頻器通訊給定10HZ頻率,是不是一個效果?
2。這4臺電機帶著四個直徑不同的輥?zhàn),運輸布料,是不是應該做到線速度同步,而不是僅僅頻率一樣就行了?直徑不同轉的快慢應該不一樣才對吧?
有沒有大佬了解,望解答!
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1754 個
工控威望: 1914 點
下載積分: 6948 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-07
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-09 21:46
你是做印染行業吧
用一個同步控制器吧,不用考慮變頻器的問題
同步控制器,一個也就幾百塊