各位看下這樣用PLC通過模擬量控制30KW變頻器是否可行,水泵電機比較大28KW,
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 913 個
工控威望: 1182 點
下載積分: 5884 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-03-16
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-03-07 11:28
可以,四樓的補充了啟停控制更好,變頻器前一般是空開或塑殼,如果電機大,后面可以加個電抗器