祈12345
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 99 點
下載積分: 374 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2021-06-04
最后登錄: 2024-07-17
查看祈12345的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-26 10:41
用匯川380v的伺服12個,2個4.4kw,7個1.8kw,3個0.85kw。以及220v伺服6個0.4kw。
理論上來說一個伺服對應一個濾波器肯定最好。
但是出于成本考慮,我將2個4.4,1個1.8kw為一組,用25A的濾波器。
6個1.8kw,3個0.85為一組用40A濾波器。
分為一組的原因是他們幾乎是同步運動的。
這樣考慮是否可以
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 304 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2024-12-20
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-26 11:18
節約成本,用一個就行