xwj123
xwj123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 165 點
下載積分: 709 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2024-11-14
查看xwj123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-20 16:26
圖片:
今天遇到了一個問題:
連續安裝了3個4LC  之前正常使用  今天機臺出現一個現象,NO3-NO5 3個4LC模塊顯示溫度數字不動了,有一組數字顯示還是0,加熱實測發現也不在加熱了。
更換了PLC不行,最后拔了NO5模塊  只用了前面2個NO3 NO4就正常了。請問大家做個問題怎么解決?是怎么回事
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22555 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-10
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-21 10:42
PLC主機是哪個型號?有沒有加其他模組?
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22555 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-10
查看twingo49的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-21 11:39
按照這個佈局,PLC內部 5V 是不足的,用選型工具來選,只能加一個4LC,第2個加上去5V的電流就不夠了。