yuxilu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 179 點
下載積分: 790 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2015-09-05
最后登錄: 2024-10-13
查看yuxilu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-15 16:13
威綸通cMT2079X的觸摸屏,通過MODBUS TCP/IP讀取從站內容,用軟件在線模擬正常,但是連接觸摸屏確沒有數據,不知道哪里的問題。
電腦端IP:192.168.0.100、
觸摸屏LIN1 IP:192.168.0.101、LIN2 IP:192.168.0.102

觸摸屏兩個網口都不行
。。。。。
觸摸屏設置如下:



在線模擬沒問題:



連接觸摸屏沒有數據:
  
[ 此帖被yuxilu在2024-02-20 15:14重新編輯 ]
leolee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 461 點
下載積分: 34749 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-11-05
查看leolee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-15 18:37
你應該新增一個設備 使用 MODBUS IDA
leolee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 461 點
下載積分: 34749 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-11-05
查看leolee的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-16 17:23
我看到了 你用 Modbus Slave 應該是 Modbus RTU  serial port 不是 Modbus TCP  我用 ICDT Modbus TCP Server 沒問題