471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 775 點
下載積分: 799 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-03-11
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-07 15:51
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
歐姆龍CJ-2M CPU15 老是報警STOP停止。更換一個同型號PLC后部分數據通信異常。
1.CX-ONE 自動在線,將軟硬件上傳到電腦,內存數據也備份到電腦。
2.更換新PLC CJ-2M 將備份程序與內存下載到PLC。
3.運行PLC,新PLC部分數據通信不上,更換成舊PLC數據又全有了。問題出在哪里?
第一次使用歐姆龍CX-ONE
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 639 點
下載積分: 1880 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-03-16
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-08 21:50
通訊設置那些都在模塊上(估計是協議宏)

PLC需要備份內存,IO表和設置

其實IO模塊設置也是D區。】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

部分不能通訊看不懂什么意思,SCU41 好像的485+232的

一般都是用的modbus_RTU,可以看看沒數據的點位是哪里來的數據,反推就行