s7-200主站,1200plc從站如何通訊
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 499 個
工控威望: 607 點
下載積分: 1800 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-11-02
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-03-07 12:07
s7-200主站,1200plc從站如何通訊


喲喂,小弟硬起來了,帶著大哥玩


可以考慮modbus_rtu


如果是200smart,有個只能從站,但是是1200主,200smart從