樓主  發表于: 2024-02-02 17:30
圖片:
圖片:
威綸通觸摸屏中,使用了個按鈕,按鈕類型:復歸型,沒有設置安全屬性;
FX3U PLC中,使用了一個常開點,現在點擊按鈕,PLC程序中的M102沒變化;
但通過觸摸屏寫入的數值,能寫入到PLC中,這就很奇怪


求各位大佬支招...過年不想留現場調試啊~~~
xiazaijifen0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1831 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2024-08-17
查看xiazaijifen0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-03 11:58
在觸摸屏上,M102改為了X102;
PLC程序中,也是將M102改為X102;
按下按鈕,PLC程序中點位有變化,能正常控制了......