引用
引用第9樓wjk478于2024-02-05 16:12發表的 :
macro_command main()
unsigned short c,a,e
unsigned char b[5]
float d
GetData(a, "MODBUS RTU (zero-based addressing)", 3x, 2, 1)
.......
功能實現就好,距離完美的程序(別人死我不死,我死也要優雅的死)還有兩小步
1、入厇查,不能保證下位機給的數值一定是正確的,第一位如果讀到0呢?你這里可是有除法的(一般不會炸,但是萬一哪天移植到其他平臺上呢),如果大于5呢?
2、錯誤通知,這個也是要依賴特定平臺的,比如說你這里用威綸通的話,最直接的辦法就是給顯示元件設置一個極限值,最大或者最小看具體設計,總之讀取到錯誤數據后要給用戶一個良好的提示,是數據錯誤了
可能的優化方案:
1、入厇查,讀取到字符串后檢查第一位的數值范圍,理論上應該是1~5的范圍,超過這個范圍可以認為數據無效了
2、去掉除法,第一位的1~5會對應0.1到0.00001這5個小數值,取出來這個小數值和有效值相乘即可(你這個系統里面0到底是怎么表達的?)
3、更高階的寫法是在宏函數內完成數值到字符串的轉換,界面元件直接顯示字符串,本身有float2Ascii的內建函數,同時可以在函數內方便的判斷數據有效情況,反正最后輸出的字符串,數據合法范圍內輸出這個數值的字符串結果,超過這個結果直接輸出一個ERROR或者NaN,可以更明確當前的錯誤