大家有沒有遇到過FX5U D數據丟失的問題?

1、PLC是FX5U-32MT,屏是威倫通,PLC與屏是485通信。

2、數據在關機開機時丟失,丟了幾次了。是PLC的D數據丟失,

3、PLC D數據鎖存1的范圍 D100~~D7999.。

3、PLC 沒有報警,程序都在,就是D清零。

4、打三菱電話,回復可能硬件有問題,或者是屏有問題,在開機的時候屏將數據清零。
[ 此帖被wyfeng1018在2024-01-24 10:07重新編輯 ]
yiwei06
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 177 點
下載積分: 824 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-11-22
最后登錄: 2024-09-05
查看yiwei06的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-08 19:49
你可以這樣測試啊,你這個數據如果不是每次關機再開機丟失那么就是硬件問題概率大,如果你是每次關機都丟失那么有可能就是d存儲區不對吧,我記得好像是d200以上的數據才是斷電保持的,那么你懷疑屏幕問題你可以用電腦監控然后拆掉屏幕重啟后電腦在線監控看丟了沒。