樓主  發表于: 2024-01-22 15:46
我用一個3U 來拉兩個伺服
為了絕對定位使用了 差分轉換器
霸占了5個點 只有X2可以用
X6 X7對應的C244 C245不能用 也不知道為什么

有什么辦法可以繼續用多一個點呢?


感謝各位前輩的指點
一直都再百度搜
后面看到前輩的圖感覺是再手冊上面的
后面下載了手冊看完才知道有好多東西再里面可以找到。
這樣我就釋放了3個點了 謝謝各位前輩

[ 此帖被544868416在2024-01-25 15:21重新編輯 ]
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 70 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2024-11-12
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-23 17:07
引用
引用樓主544868416于2024-01-22 15:46發表的 三菱PLC 3U的高速計數器不夠用怎么辦 :
我用一個3U 來拉兩個伺服
為了絕對定位使用了 差分轉換器
霸占了5個點 只有X2可以用
X6 X7對應的C244 C245不能用 也不知道為什么

.......

沒明白你為什么要把伺服的脈沖再反饋回來,絕對定位只要發脈沖就可以了啊
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 70 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2024-11-12
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-26 08:50
引用
引用第8樓544868416于2024-01-25 11:51發表的  :


有時候這個脈沖會丟。
不用這個回路的話 不知道伺服定位再哪里
比如 D8340以及發送了1000了 但伺服只跑了930差一點。
.......

那也應該走全閉環控制啊,普通的PLC肯定不行的