wangfuchi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2023-11-10
最后登錄: 2025-01-10
查看wangfuchi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-22 09:51
圖片:
圖片:
三菱plc fx3u模擬量輸入獲取到的值,值達到一定值停止,還是超出不少。
如達到60停止,壓力值實際停止是70,如何才能讓它60停止,幅度可以+3。
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-23 11:33重新編輯 ]
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 7363 分
在線時間: 255(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2025-01-06
查看nzm800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-22 10:12
你這個會不會是停止后,機械慣性或管道蓄壓造成的過沖呢。確定是這樣的話,那就提前復位,或者來個減法后去復位。
樓主留言:
的確有慣性
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangfuchi) 真誠感謝!