最近遇到一個項目,使用西門子S7-1500系列PLC,CPU 1511-1PN(6ES7 511-1AK02-0AB0),需要與DCS做Profibus DP通訊,配置了CM1542-5(6GK7 542-5DX00-0XE0)模塊,現在不清楚程序應該怎么做,另外通訊地址表怎么對應,求助各方大神。
呱呱嘰嘰嘰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 156 點
下載積分: 595 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2023-10-31
最后登錄: 2024-10-22
查看呱呱嘰嘰嘰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-20 10:14
DCS做組態,安裝DCS文件,1500配從站
樓主留言:
感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了!
[ 此帖被呱呱嘰嘰嘰在2024-01-20 11:53重新編輯 ]
呱呱嘰嘰嘰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 156 點
下載積分: 595 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2023-10-31
最后登錄: 2024-10-22
查看呱呱嘰嘰嘰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-23 11:47
引用
引用第5樓banhuafen于2024-01-23 11:24發表的  :

在你的1542模塊配置好輸入輸出總字節,DP地址,波特率,這些要跟DCS一樣,然后就數據傳送的問題,通訊映射區有地址,把DCS需要的數據傳送到輸出區就可以了,然后輸入區是從DCS發過來的數據,如果是BOOL需要解碼。。。

這個西門子技術支持中心有詳細的說明,照著做就行了
樓主留言: