引用引用樓主wmw186于2024-01-18 09:04發表的 關于三菱cc-link報錯的問題? :請教各位大佬,我有一臺設備三菱Q配cclink模塊,遠程IO站9個,智能設備站一個,四站四倍,共計13站,波特率檔位2,開始用一段時間沒問題,后來斷電后再上電,除了主站其他都連不上了,線路什么的都量過了沒有問題,我從4和5站把通訊線斷開,其他的又可以連上了,再把拆掉的接上又都連上,以后就是每次斷電都得這樣操作。有沒有哪位大佬遇到過這樣的問題,給提供解決辦法。波特率檔位調成1也試過了沒用,線路也不是很長。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號