樓主  發表于: 2024-01-15 20:14
  壓力傳感器為四芯屏蔽線,因為過拖鏈,在進入拖鏈前用了一根高柔屏蔽雙絞線延長接入荷重儀。剛開始數據比較穩定,隨著檢測次數增加,零點會越偏越大,需要手動清零,隔壁有一臺日本設備,設備硬件條件差不多,動作也差不多,但就不會出現這種情況。補充一點,設備上的另一組由于不用過拖鏈,也沒有延長直接接的荷重儀,不會出現偏移現象。
[ 此帖被15950083279在2024-01-16 09:50重新編輯 ]
東方花豬
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 6587 點
下載積分: 13358 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-12-26
查看東方花豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-17 16:09
我會跟機械商量下,不走拖鏈行不行,直接吊著大批量試試看看零點跑不跑。
如果不跑,必須走拖鏈,再次確認這個機器和日本原裝那個設置都一樣不一樣,如果一樣,看下372A說明書第三頁,請正確設置傳感器激勵電壓,出廠默認2.5V.是不是接線造成電阻大了,影響穩定,造成誤差。
拆二代