現在想用一個按鈕點動控制一個65KW的三相電機的啟停,按下就啟動,松開就停,想知道哪種方式最佳,用軟啟動器可以么
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-09-13
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-13 17:57
可以考慮軟啟動器和變頻器,考慮到水泵是有可能堵泵或者調節水量,所以變頻器是比較好的選擇,但是成本比較高。

軟啟動器成本相對低,但是不可調頻,水泵抽水量不可調整,同時保護方面比變頻器弱一點,保護項目少一點。

還有個問題,變頻器是可以調加減速的,這樣可以調整到合適的速度啟停,避免突然停泵的水錘效應對管道的影響。