臺達AS300PLC,64點的輸出模塊,手冊上模塊的公共端都是0V,手冊里的端子臺那兩個點是接到24V的,應該都接0V才對,不知道是畫錯了還是我理解錯了
hancheng487
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 115 點
下載積分: 899 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2024-08-14
查看hancheng487的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-11 09:44
這個是晶體管的,不是繼電輸出的
hancheng487
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 115 點
下載積分: 899 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2024-08-14
查看hancheng487的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-11 16:27
引用
引用第3樓bg4igy于2024-01-11 14:46發表的  :



那兩個C0是公共端子,接0V是對的。
上邊的那兩個點的端子,是無意義的空點端子,作為短路接線用的,并不和內部線路有連接。
.......

感謝解惑,那這兩個點不用接就可以了吧