樓主  發表于: 2024-01-09 10:48
匯川AM521調用MC_JOG 顯示BUSY為TRUE了 但是電機無動作 設置位置在變化但是實際位置為0 會是什么原因
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-11-08
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-09 14:51
設置位置有變化  只能說指令任務下發了  
看下對應伺服的   指令位置有沒有變化  如果沒有
檢查 Ecat配置  PDO