三菱FX3U-128MT,PLC本體的通訊口已經被上位機占用了,現在要與第三方設備進行通訊,第三方設備支持串口的自由口通訊;
想問下,三菱擴展模塊或者擴展板要如何選擇?程序中要怎么做?
請
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1596 個
工控威望: 7020 點
下載積分: 32914 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-12-26
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-09 09:43
通訊模塊側面和上面安裝的都行