banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-25 10:14
有個項目,共有十套200SMART PLC,掛在一個交換機上,不用加任何硬件,PLC間如何讀取數據?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(朝陽-haiyun)
    li8110
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 569 個
    工控威望: 3274 點
    下載積分: 4852 分
    在線時間: 269(小時)
    注冊時間: 2022-11-04
    最后登錄: 2024-12-26
    查看li8110的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-12-26 08:51
    十個PLC,你是要實現什么功能啊。如果是單純增加數字量的輸入輸出點位,買幾個IO模塊也行。
    如果是增加運動軸,是不是你PN通訊的伺服系統都滿了?我印象里一個200SNMART能帶8個PN通訊的伺服,這個我并不確定。
    如果是增加串口通訊通道,那可以用串口集線器。如果外設的通訊格式互不兼容,你還可以用串口網關,用MODBUSTCP這個功能啊。